안녕하세요 임베디드 신입 입니다 ㅠㅜㅠ
다름이 아니라 온도 컨트롤러 장치와 개발한 프로그램을 RS485 모드버스 로 통신을 뚫어놨는데 이게 로컬 PC랑 통신은 두절 되는데 희안하게 노트북이랑은 통신이 잘되네요..
이것저것 시도해본 결과 PC에 문제가 있는것 같은데 이런경우에 어떤 시도해볼만한 해결방법이 있을까요..? 통신규약 이라던가 설정같은건 빠짐없이 체크 다 해봤습니다 ㅠ
댓글 2
조회수 1,589master님의 댓글
master 작성일
오실로스코프로 파형 체크부터 해보세요
485버스의 파형도 체크해야 하고
tx 이네이블 신호도 체크 해야합니다.
485 드라이버 IC(or 485모듈)의 모든 파형이 정상임을 확인 한 후에 프로토콜 체크를 시작합니다.
노트북에서 정상동작 했다면 파형체크만 하면 될 것으로 생각 됩니다.
소정이님의 댓글
소정이 작성일컨버터나 케이블에 문제가 있을 수도 있어요. 연결장치의 임피던스 등 특성이 다 다르기 때문에 되는 장치가 있고 안되는 장치가 있는 경우도 생깁니다.